Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

ПромАльп ФОРУМ _ Разбор ПОЛЁТОВ _ Погиб Артемьев Константин в Новотроицке

Автор: Хожаев С.М. 31.10.2021, 16:52

Вчера погиб промышленный альпинист Артемьев Константин в Новотроицке.
Сегодня утром началось обсуждение причин и что делать на странице Жумарго https://vk.com/jumargo
Сейчас тему удалили.
Возможно, потому, что я назвал одной из причин аварии - коррупцию.
Генподрядчика надо выбирать из наиболее опытных специалистов.
Как у нас выбирают генподрядчика - вы все знаете.
Я не поднимал бы тему коррупции, если бы В.Кошкарев не начал ругаться матом за то, что обсуждали, как должны быть правильно оформлены документы, чтобы три оставшихся сироты получали нормальную пенсию.
На форуме http://www.promalp.ru, в открытых разделах, этой темы тоже нет.

Причины падения (предварительно):
1. Работал один.
Пишут, якобы напарнику в глаз что то попало и он спустился. Тут много вопросов.
При разборке труб, обычно, попадает кислотная пылинка и промывать глаза надо сразу.
Для этого с собой надо брать воду и работать в очках.
Но на холоде очки сразу потеют и ничего не видно.
2. И в теплой одежде чувствуешь себя неуклюжим и потому работать опаснее.
О чем заказчик думал весной?
3. Спешка.
Весной не думали, а теперь все вынуждены спешить сделать по максимуму, т.к. скоро будет не только холодно, но и ветрено и работать станет смертельно опасно.

Автор: Хожаев С.М. 6.11.2021, 23:07

Генподрядчик АО "Р.В.С." (Работы Взрывные Специальные).
И еще один психологический фактор, который привел к аварии.
Парни дошли до более прочной кирпичной кладки и поняли, что за такой ценник они не заработают даже на еду.
Но об этом позже.

Автор: Хожаев С.М. 7.11.2021, 11:43

Посчитал примерный объем кирпичной кладки всей дымовой трубы.
Верхний средний диаметр = 5,5м.
Нижний средний диаметр = (12+10)/2=11м.
Средний диаметр по середине толщины стенки на высоте 45м получается 8,25м.
Средняя толщина стенки на отм. 45м = (0,38+1)/2=0,69 кв.м.
Теперь средний диаметр середины 8,25 *3,14 = 25,9 — это длинна окружности средней линии на высоте 45м.
Умножим ее на среднюю толщину стенки и получим площадь среднего горизонтального сечения на высоте 45м.
S=17,87 кв.м.
Тогда объем кладки = 17,87*90 = 1609 куб.м.
К чему это?
Если долбить с настилов (как все прописывают в ППР), то, даже не считая, что кроме долбежки надо еще и настилы переставлять, и другими работами наверху заниматься, то для того, чтобы раздолбить все, надо не менее 1600 чел. смен альпиниста.
А альпинист в смену стоит (самое дешевое — на стекломое) 5 000 руб. в смену.

Тогда и зарплату надо закладывать в 1609*5000=8 045 000 рублей.
А зарплата там какая была?
Это доказывает, что договор был изначально кабальный, принуждающий валить крупными блоками.
Потому, что, если бы они долбили с настилов, по кирпичику, то долбили бы они 1600 чел. смен.
Или вдвоем 800 дней.
Больше 2-х человек ставить нельзя.
Ночью работать нельзя.
Получается 40 месяцев ( 20 рабочих дней в месяце).
Если наверху можно работать только 8 месяцев в году, то это 5 лет.
Но такая тяжелая, опасная и вредная работа (там пыль содержит серную кислоту) не может стоить 5 000 руб. в день.
Ниже 60-ти метров 2 человека не смогут делать 1м. высоты в день.
Потому, что толщина кладки уже не 0,38м, а 0,5 м.
И кирпичная кладка более прочная, чем наверху, где окутывающий трубу дым "съедает" цементный раствор.
И диаметр трубы уже более 7 м.

Автор: Хожаев С.М. 21.8.2023, 1:10

За пару месяцев до гибели Кости эту трубу предлагали мне.
У меня были разные варианты ,которыми можно было бы безопасно демонтировать.
Считаю, что причина гибели людей на дымовых трубах не совсем коррупция.
Все гораздо хуже:
МАРОДЕРСТВО!!!
Только мародеры зарабатывают на смертельных рисках людей.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)